17/09/2008, 17:59:23
> Ce comportement peut-il être la cause d'une alimentation trop faible ?
C'est possible ... sans aucune certitude.
Combien de devices as-tu en tout sur cette ligne ? A partir d'une
30aine, cela vaut la peine de vérifier la consommation totale.
Quand tu es en bout de ligne (= loin de l'alimentation), combien de
volts as-tu sur le bus ?
Le problème reste-t-il présent quand tu déconnectes une partie des
modules EIB normalement connectés sur le bus ?
Il peut aussi s'agir d'un faux contact quelque part dans la ligne ou
sur le module que tu tentes de programmer.
Ou bien d'un parasite ...
Utilises-tu bien du cable vert EIB ?
Les sections de cable "dénudées" sont-elles aussi courtes que
possibles ?
Les raccords et les "embranchements" sont-ils tous bien "propres" ?
Le cable EIB passe-t-il proche d'une forte source de parasites
électriques ?
As-tu déjà laissé tourner ETS en mode BUS-Monitor, afin de voir si il
y a beaucoup d'erreurs et de retransmissions sur ta ligne ?
> J'ai une alim ABB de 320mA, peut-on l'inclure sur la ligne en plus de
> la TX111 afin d'augmenter l'alimentation ?
Selon la norme, non, a moins de mettre au minimum 350m (oui, trois
cents cinquante mètres !) de cable EIB entre tes deux alims ... bref,
cela n'arrive jamais chez un particulier.
C'est possible ... sans aucune certitude.
Combien de devices as-tu en tout sur cette ligne ? A partir d'une
30aine, cela vaut la peine de vérifier la consommation totale.
Quand tu es en bout de ligne (= loin de l'alimentation), combien de
volts as-tu sur le bus ?
Le problème reste-t-il présent quand tu déconnectes une partie des
modules EIB normalement connectés sur le bus ?
Il peut aussi s'agir d'un faux contact quelque part dans la ligne ou
sur le module que tu tentes de programmer.
Ou bien d'un parasite ...
Utilises-tu bien du cable vert EIB ?
Les sections de cable "dénudées" sont-elles aussi courtes que
possibles ?
Les raccords et les "embranchements" sont-ils tous bien "propres" ?
Le cable EIB passe-t-il proche d'une forte source de parasites
électriques ?
As-tu déjà laissé tourner ETS en mode BUS-Monitor, afin de voir si il
y a beaucoup d'erreurs et de retransmissions sur ta ligne ?
> J'ai une alim ABB de 320mA, peut-on l'inclure sur la ligne en plus de
> la TX111 afin d'augmenter l'alimentation ?
Selon la norme, non, a moins de mettre au minimum 350m (oui, trois
cents cinquante mètres !) de cable EIB entre tes deux alims ... bref,
cela n'arrive jamais chez un particulier.