(15/08/2017, 20:59:02)ContemporaryHouz a écrit : Si tout va bien, je vais procéder au raccordement de mon installation électrique/domotique dans les coffrets le weekend prochain.
Je vais me faire aider car je suis débutant en électricité.
Là où je suis perdu c'est le nombre de disjoncteur à prévoir pour la partie éclairage (domotisée intégralement).
J'ai 17 points éclairage on/off + 8 points éclairage dimmable + 2 rubans led.
Quel ampérage dois-je prendre ? 16A ? combien en aurai-je besoin sachant que j'aurai 2 actionneurs pour le on/off, 1 pour dimmer et 1 lumento.
Vous avez bien des normes en Belgique ?
Dans tous les cas le calibre maximal du disjoncteur est lié à la section des fils. C'est 16 A pour du 1,5 mm² et 20 A pour du 2,5 mm² mais il est possible de mettre moins (j'ai mis essentiellement du 10 A pour le 1,5 mm² ; du 16 A pour les prises en 2,5 mm² et du 20 A pour les circuits en 2,5 mm² alimentant les appareils comme les fours, chauffe-plats, LV, LL SL)
Pour l'éclairage (en France ) c'est maximum 8 points d'éclairage par circuit (en aval d'un même disjoncteur).