(16/08/2017, 13:40:31)ContemporaryHouz a écrit : Oui bien sûr max 8 points (éclairage ou prises). On peut faire des circuits mixtes.... c'est donc identique.
J'ai placé du 2,5 partout par facilité mais du 1,5 est suffisant pour de l'éclairage.
Ce sont de plus grosses sections pour le four et la taque (là j'ai un trou).
Etant donné que les éclairage sont reliés à l'actionneur, Est-ce que cela ne limite pas le nombre de disjoncteur ou dois-je appliquer tout de même la règle d'un disjoncteur par ligne ?
La plaque c'est du 6 mm² protégé par un 32 A et le four du 2,5 mm² protégé par un 20 A
Le fait que les éclairages soient reliés à un module KNX (je n'aime pas la terminologie actionneur qui en automatique désigne un moteur ou un vérin) ne change pas la règle car un contact KNX est similaire au contact d'un interrupteur "classique" ; seul le mode de commande diffère : automatique dans un cas et manuel dans l'autre.