18/09/2008, 15:28:53
Bien,
un WKT 314 vient de partir à la pèche... Il reste introuvable via ETS,
la programmation s'était bien déroulée : adresse 1.1.19 et logiciel
d'application, paramètres et adresses de groupes OK.
Il fonctionne parfaitement, l'éclairage de l'étiquette qui est lié à
un objet (TR648S) fonctionne au crépuscule. Il fait partie de 3
interrupteurs WKT314 qui gèrent la lumière d'un couloir. le premier
est 1.1.14 , le second 1.1.19 (celui qui s'est éclipsé...) et le
troisième 1.1.21.
J'ai monitoré le réseau, lorsque j'appui sur "ON" du 1.1.19, le
télégramme ON est bien transmis mais l'adresse de module est :
1.1.21 ?????!!!!!!!. Les autres interrupteurs envoient ON avec leurs
adresses respectives. Pour OFF : idem. En clair une action sur le
module 1.1.19 envoie un télégramme comme si c'était 1.1.21 ? Est-ce
possible ?
Une question se pose : l'interface USB que j'ai défendu dans le
précédent item peut-elle être incriminée ? Une mauvaise détection et
une mauvaise programmation peut-elle en être la cause ?
De même pour mon TX450A en attente de transit vers EIBMARKT, j'ai
fabriqué la platine suivante : interface USB, alim ABB 320mA et
TX450A. Lorsque je souhaite programmer son adresse : la fenêtre
"connexion au participant" s'ouvre, "programmation de l'adresse" suit
un message d'erreur : "l'adresse du participant n'a pu être
programmée", une autre fenêtre s'ouvre me demandant de libérer
l'adresse manuellement ????, de cliquer OK et le logiciel se
débrouille ou annuler. En cliquant OK : "l'adresse du participant ne
peut être programmé". J'ai tout essayé : rien à faire. J'ai même tenté
de réintroduire un participant TX450 dans la liste des participants
pour le programmer : rien... Si vous avez des idées...
un WKT 314 vient de partir à la pèche... Il reste introuvable via ETS,
la programmation s'était bien déroulée : adresse 1.1.19 et logiciel
d'application, paramètres et adresses de groupes OK.
Il fonctionne parfaitement, l'éclairage de l'étiquette qui est lié à
un objet (TR648S) fonctionne au crépuscule. Il fait partie de 3
interrupteurs WKT314 qui gèrent la lumière d'un couloir. le premier
est 1.1.14 , le second 1.1.19 (celui qui s'est éclipsé...) et le
troisième 1.1.21.
J'ai monitoré le réseau, lorsque j'appui sur "ON" du 1.1.19, le
télégramme ON est bien transmis mais l'adresse de module est :
1.1.21 ?????!!!!!!!. Les autres interrupteurs envoient ON avec leurs
adresses respectives. Pour OFF : idem. En clair une action sur le
module 1.1.19 envoie un télégramme comme si c'était 1.1.21 ? Est-ce
possible ?
Une question se pose : l'interface USB que j'ai défendu dans le
précédent item peut-elle être incriminée ? Une mauvaise détection et
une mauvaise programmation peut-elle en être la cause ?
De même pour mon TX450A en attente de transit vers EIBMARKT, j'ai
fabriqué la platine suivante : interface USB, alim ABB 320mA et
TX450A. Lorsque je souhaite programmer son adresse : la fenêtre
"connexion au participant" s'ouvre, "programmation de l'adresse" suit
un message d'erreur : "l'adresse du participant n'a pu être
programmée", une autre fenêtre s'ouvre me demandant de libérer
l'adresse manuellement ????, de cliquer OK et le logiciel se
débrouille ou annuler. En cliquant OK : "l'adresse du participant ne
peut être programmé". J'ai tout essayé : rien à faire. J'ai même tenté
de réintroduire un participant TX450 dans la liste des participants