#9
Ayant moi aussi des AQS/TH-D je peux te répondre :
le CO2 ...je n'en ait pas l'utilité ... enfait je l'avais pris pensant l'utiliser comme un signe de présence dans les WC. Mais comme le CO2 a une densité de 1,53 fois celle de l'air ce gaz a donc tendance à rester au sol et le Sewi étant au plafond ..... pas bonne pioche.

Le capteur de température fonctionne parfaitement. Comme le Sewi est au plafond il faut probablement lui appliquer une légère correction pour compenser la hauteur de pose.

L'humidité fonctionne bien et on a pas besoin d'avoir une mesure précise au pourcent près. Placé dans une SdB ça te détectera immédiatement si une personne est entrain de prendre une douche ou un bain et tu pourras alors actionner le ventilation pour palier cette humidité supplémentaire.
Pour le capteur d'humidité, l'idéal est d'avoir un autre capteur dans une zone stable (salon par exemple) qui te donnera un point de comparaison avec des salles d'eau et tu pourras alors utiliser le régulateur PI d'humidité pour "assainir" les salles d'eau et autres buanderies.

Le capteur de pression fonctionne très bien ... avec une valeur mesurée, une valeur théorique au niveau de la mer et la tendance météo .... quoique cette dernière info tienne plus du gadget qu'autre chose.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Détecteurs multifonctions Elsner SEWI - par Joffrey - 15/03/2016, 11:39:14
RE: Détecteurs multifonctions Elsner SEWI - par pollux06 - 20/08/2017, 18:29:13

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)