(22/08/2017, 13:19:52)mickno a écrit : pollux06Oui tu peux mixer une valeur externe qui peut être mixée avec la valeur de la sonde interne ce qui te donne la valeur de la température de la pièce. Et c'est cette valeur qui est utilisée pour faire la régulation.
(22/08/2017, 11:59:29)mickno a écrit : - Pour le Plancher Chauffant, c'est assez simple je dédierai des électro-vannes avec un contrôleur sur chaque lignes KNX....... une petite restriction concernant Corlo, Cala, Sewi et consort .... ils ne peuvent faire régulateur de température QUE dans la pièce où ils sont installé. En effet la régulation se fait par rapport à la température qu'ils mesurent et non pas par rapport à une température contenue dans un objet et reçue par le bus.
Ah pourtant, j'ai cru lire que l'on pouvait introduire une valeur mixée avec une sonde externe sur le Corlo... Il faut que je regarde à nouveau ce point, merci du signalement !
(22/08/2017, 13:19:52)mickno a écrit :Surtout ne jamais "bidouiller" une install de clim multi-split surtout avec du bi-tubes. Il y a un paquet d'infos qui transitent entre le split et le groupe et si tu interfères entre les deux tu as de très fortes chances de tout cramer.(22/08/2017, 11:59:29)mickno a écrit : - Pour la clim, les modules gagnables de la clim multi-split sont pilotables indépendammentJe ne suis pas vraiment satisfait de l'interface KNX Zennio pour les Daikin. Les possibilités sont (je trouve) assez limitées et si l'on utilise leur Gestion avancée du climat (GAC) on est en limite de saturation du bus rien que par les télégrammes envoyés par le Click-dd.
De plus leur zapette bien que bi-directionnele est incapable d'afficher un changement de température de consigne reçue sur le bus et envoyé au split par le Click-dd. On se retrouve donc avec un décalage entre l'affichage zapette et la réalité.
Schématiquement, avec Daikin, tu envoies une température de consigne, un ordre M/A, une vitesse de ventilation et basta !!! ... c'est le clim qui se débrouille avec sa propre sonde interne pour réguler.
Le mode GAC, est censé affiner le système en comparant la mesure de la sonde du split avec une autre mesure dispo sur le bus. A partir de là, le Click envoie au split une température de consigne modifiée pour corréler avec la demande de température d'ambiance. Ca permettrait de compenser la différence altimétrique entre la sonde d'ambiance KNX et la sonde intégrée au split ..... mais franchement ce n'est pas vraiment concluant et ça fout un bordel pas possible sur le bus.
Whaou, ça fait peur... Et si j'envoyais une consigne fixe à la clim et que je pilotais des registres motorisés TOR sur le réseau gainable? Un peu comme pour le PC? (Ou un registre motorisé variable mais plus cher avec AA/S 4.1 qui sort du 0-10V)
A moins d'être un ingénieur chevronné en génie climatique ce n'est même pas la peine d'y penser.