22/08/2017, 15:06:13
D'après ce que je sais, c'est bien plus complexe que ça. Non seulement les vannes sont de plus en plus numériques mais en plus il y a des retours d'état tant au niveau du split que du groupe et ce afin de ne pas risquer de surpression dans les tubes.
Par ailleurs il y a aussi des sondes de température tant au départ du groupe qu'à l'arrivée au split afin de calculer les pertes d'évaporation et donc de modifier la température du calorigène.
Monter donc des vannes en amont revient ni plus ni moins à empiler deux régulations .... et là ça ne fonctionne pas à 999 chances sur 1000.
Il vaut mieux laisser le split faire son taf mais au niveau d'un superviseur concevoir un programme d'apprentissage qui calculera le delta entre le réel et la demande et qui pourra alors appliquer ce delta à la température de consigne à envoyer au split.
Si par exemple en demandant un chauffage à 21° ta sonde KNX détecte qui tu n'obtiens en fait que 19,5°, ton superviseur saura qu'il faut rajouter 1,5° à la température de consigne à envoyer au split. A toi d'écrire une routine pour que à chaque changement de température de consigne, ton superviseur envoie cette nouvelle température ajouté (ou retranché) du delta au module de clim.
Avec ce style de solution, tu ne fais pas courir de risque aux clim, tu conserves la garantie fabricant et ça ne te coûte que quelques neurones grillés à concevoir le programme.
Par ailleurs il y a aussi des sondes de température tant au départ du groupe qu'à l'arrivée au split afin de calculer les pertes d'évaporation et donc de modifier la température du calorigène.
Monter donc des vannes en amont revient ni plus ni moins à empiler deux régulations .... et là ça ne fonctionne pas à 999 chances sur 1000.
Il vaut mieux laisser le split faire son taf mais au niveau d'un superviseur concevoir un programme d'apprentissage qui calculera le delta entre le réel et la demande et qui pourra alors appliquer ce delta à la température de consigne à envoyer au split.
Si par exemple en demandant un chauffage à 21° ta sonde KNX détecte qui tu n'obtiens en fait que 19,5°, ton superviseur saura qu'il faut rajouter 1,5° à la température de consigne à envoyer au split. A toi d'écrire une routine pour que à chaque changement de température de consigne, ton superviseur envoie cette nouvelle température ajouté (ou retranché) du delta au module de clim.
Avec ce style de solution, tu ne fais pas courir de risque aux clim, tu conserves la garantie fabricant et ça ne te coûte que quelques neurones grillés à concevoir le programme.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)