Tu peux aussi essayer d'isoler une partie des inter, si ton installation comporte une grande partie des équipements dans ton tableau et que le reste est dispatché pour les inter. Tu laisse quelques celiane, ceux proches du tableau, puis tu ouvre le bus afin d'isoler le reste de l'installation.
Comme les celianes ne sont pas sensés bombarder de télégramme tu verras si les chargements se font normalement ou pas.
Si cela fonctionne tu peux par la suite reconnecter le bus par tronçon. Peut être qu'un des celiane pollue le bus ou qu'un des brins est cassé.