Pour le trigger il y avait cette solution sans fil mais ne convient pas dans ton cas car il y a deux ordres "Sortir le coffre" et "Descendre l'écran"
Comme ton installation est KNX il semble pertinent de rester en KNX et il faudrait :
- une sortie TOR pour le projecteur (prise commandée)
- Une sortie VR pour le verin
- Une sortie VR pour l'écran
et un superviseur pour séquencer car alimenter le projecteur avec une prise commandée (KNX) ne suffit ; dans la séquence d'extinction il faut commencer par mettre le projecteur en veille et laisser refroidir la lampe pendant 3/4 minutes avant de couper son alimentation.
il y a peut-être la solution du Loxone qui dispose d'un nombre d'entrées/sorties suffisantes et qui peut dialoguer avec le KNX