25/08/2017, 13:55:10
hello
je viens de regarder vite fait la doc de ton "HRI PulseUnit". Apparemment (page 3), il y a 2 contacts sur le bazar (c'est luxueux), qui n'ont pas la même fonction selon les variantes (pour le modèle de base A1 : un pour les impulsions de comptage, l'autre pour le sens de circulation de l'eau). Es-tu sûr d'avoir relié les bons fils à ton US/U ?
As-tu essayé de brancher un ohmmètre (ou simple testeur de continuité) pour vérifier si le contact alterne bien ouverture/fermeture lorsque de l'eau s'écoule ?
Ce genre de configuration (compteur impulsionnel sur module d'entrée binaire avec application compteur), sauf défaillance, y'a peu de raison que ça ne marche pas ...
je viens de regarder vite fait la doc de ton "HRI PulseUnit". Apparemment (page 3), il y a 2 contacts sur le bazar (c'est luxueux), qui n'ont pas la même fonction selon les variantes (pour le modèle de base A1 : un pour les impulsions de comptage, l'autre pour le sens de circulation de l'eau). Es-tu sûr d'avoir relié les bons fils à ton US/U ?
As-tu essayé de brancher un ohmmètre (ou simple testeur de continuité) pour vérifier si le contact alterne bien ouverture/fermeture lorsque de l'eau s'écoule ?
Ce genre de configuration (compteur impulsionnel sur module d'entrée binaire avec application compteur), sauf défaillance, y'a peu de raison que ça ne marche pas ...