Hello,
Je ne connais pas du tout les normes Belges, mais ton schéma m'interpelle : les protections préconisées par les normes sont définies pour protéger les utilisateurs contre les dangers de l'électricité.
Hors là, sur ton schéma, de très nombreux éléments sont protégés uniquement par le dif 300mA de tête ; dont le rôle, rappelons le, est de protéger le fournisseur d'énergie du client qui pourrait faire des conneries sur son installation. PAS de protéger le client. Au de la de 30mA, le courant est considéré ,dans des conditions habituelles, comme mortel. d'ou l'imposition de monter des diff 30mA sur tous les départs terminaux accessibles à des utilisateurs en France. ce n'est pas du lobbying des fabricant mais bien une considération de sécurité.
La seconde considération à avoir est la continuité de service. Dans ton cas, tu as de nombreux circuits à risques de défaut (genre PC extérieur) qui sont directement en tête sur le disjoncteur de branchement. Bref en cas de défaut lorsque tu passes ton taille-haie dans le jardin, toute la maison est dans le noir et ton congélo/frigo out ; ton alarme sur batterie, ton KNX perdu, informatique plantée...
BREF, rajoute des inter diff 30mA pour créer une vraie protection des hommes + une sélectivité dans les protections.
Lave-linge, Seche-Linge, : jamais vu en tri ! Four, pour moi c'est du mon 20A. t les plaques induction, elles sont livrées quasi systématiquement pour montage Mono32.(j'ai monté celle de ma maison il y a 15 jour et la solution tri n'était meêm pas proposée ; mais bon produit destiné au marché français donc peut être adapté...) donc à bien vérifier la config que tu anticipes et acheter un produit correspondant.
En passant, tu es sur d'avoir du TRI 400V ? car j'ai plusieurs collègues Belges qui ont du TRI 230V & ils m'ont encore dit recemmment pour un autre sujet que c'est courant en Belgique.
Pour les autres éléments normatifs Belge, JOKER ! tu vas probablement pas avoir d'autre choix que de lire la norme...
PS : pense aux Inter diff HPI pour les circuits sensibles.
Je ne connais pas du tout les normes Belges, mais ton schéma m'interpelle : les protections préconisées par les normes sont définies pour protéger les utilisateurs contre les dangers de l'électricité.
Hors là, sur ton schéma, de très nombreux éléments sont protégés uniquement par le dif 300mA de tête ; dont le rôle, rappelons le, est de protéger le fournisseur d'énergie du client qui pourrait faire des conneries sur son installation. PAS de protéger le client. Au de la de 30mA, le courant est considéré ,dans des conditions habituelles, comme mortel. d'ou l'imposition de monter des diff 30mA sur tous les départs terminaux accessibles à des utilisateurs en France. ce n'est pas du lobbying des fabricant mais bien une considération de sécurité.
La seconde considération à avoir est la continuité de service. Dans ton cas, tu as de nombreux circuits à risques de défaut (genre PC extérieur) qui sont directement en tête sur le disjoncteur de branchement. Bref en cas de défaut lorsque tu passes ton taille-haie dans le jardin, toute la maison est dans le noir et ton congélo/frigo out ; ton alarme sur batterie, ton KNX perdu, informatique plantée...
BREF, rajoute des inter diff 30mA pour créer une vraie protection des hommes + une sélectivité dans les protections.
Lave-linge, Seche-Linge, : jamais vu en tri ! Four, pour moi c'est du mon 20A. t les plaques induction, elles sont livrées quasi systématiquement pour montage Mono32.(j'ai monté celle de ma maison il y a 15 jour et la solution tri n'était meêm pas proposée ; mais bon produit destiné au marché français donc peut être adapté...) donc à bien vérifier la config que tu anticipes et acheter un produit correspondant.
En passant, tu es sur d'avoir du TRI 400V ? car j'ai plusieurs collègues Belges qui ont du TRI 230V & ils m'ont encore dit recemmment pour un autre sujet que c'est courant en Belgique.
Pour les autres éléments normatifs Belge, JOKER ! tu vas probablement pas avoir d'autre choix que de lire la norme...
PS : pense aux Inter diff HPI pour les circuits sensibles.