(28/08/2017, 21:57:54)tocsin a écrit :Citation :Je viens de vérifier dans les documents de mon fournisseur, je vais avoir du triphasées 230V en 32A. Pourquoi penses-tu que j'aurais du 400V ?
==> il est écrit quoi exactement ?
il existe du tri 230V ce qui signifie que tu as 230V entre 2 phases ; il faut brancher tous les appareils entre 2 phases en répartissant. de plus en plus rare ; mais encore existant en Belgique...
Il existe du 400V ce qui signifie que tu as 400V entre phase mais 230V entre neutre et phase. C'est ce qui est maintenant le standard.
Conclusion = 2 façons très différentes de raccorder ton tableau
Alors ce qui est inscrit sur l'offre que l'on m'a fait :
pose d'un compteur bihoraire triphasée 230V 32A dans un coffret 25S60 placé par le client (12,7kVA)
Et dans un autre paragraphe :
droit d'accès à la puissance de 12,7kVA (3x230V)
pose d'un branchement <= 63A
Dans la documentation technique, ils disent que je vais avoir un cable brun, gris et noir et pas de bleu contrairement à du 400V.
Du coup, je devrais retirer le neutre de mon schéma et utiliser des phases comme si c'était des neutres ? Genre arriver avec le cable brun sur le + d'une prise et le cable gris sur le - ? Et pour faire l'équilibrage des charges, sur une seconde prise, je devrais faire la même chose, mais avec par exemple, le cable gris et noir ?
Pour les diff HPI, pour voir si j'ai bien compris, dans le cas de mon schéma, je devrais en mettre au niveau de l'éclairage et des commandes de vollet (car commandé KNX), mais pas sur les prises qui sont "traditionnel" ?