30/08/2017, 10:25:52
Il va te falloir "étalonner" tes capteurs. Généralement dans ETS tu as la possibilité de donner un chiffre (positif ou négatif) de correction.
Pour faire cet étalonnage (plus ou moins bidon mais en fait juste pour obtenir un alignement des données), tu prends tous tes capteurs que tu mets côte à côte et tu lances la série de mesures. Ensuite tu prend une moyenne en éliminant la valeur la plus haute et la valeur la plus basse et tu corriges dans ETS pour obtenir un alignement approximatif.
L'idéal est ensuite de faire une nouvelle série de mesures dans un endroit bien ventilé puis dans un endroit plus confiné avec des personnes .... tu dois avoir la même élévation du niveau de CO2 sur tous tes capteurs.
Pour faire cet étalonnage (plus ou moins bidon mais en fait juste pour obtenir un alignement des données), tu prends tous tes capteurs que tu mets côte à côte et tu lances la série de mesures. Ensuite tu prend une moyenne en éliminant la valeur la plus haute et la valeur la plus basse et tu corriges dans ETS pour obtenir un alignement approximatif.
L'idéal est ensuite de faire une nouvelle série de mesures dans un endroit bien ventilé puis dans un endroit plus confiné avec des personnes .... tu dois avoir la même élévation du niveau de CO2 sur tous tes capteurs.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)