06/09/2017, 16:52:39
(06/09/2017, 14:48:42)jbserber a écrit : Merci Cyril pour ta proposition mais je ne suis pas intéressé, j'ai l'intention de faire un couplage avec un serveur opensource, étant dans le domaine.
Concernant le schéma, j'ai regardé celui du constructeur : http://ltech-led.eu/en/dali/1186-led-con...0-10v.html
Sur d'autres drivers, ils sont alimentés en 230V seulement là il n'y en pas ? Normal ?
Dans le schéma les rubans sont câblés en parallèle et pour moi, je ne suis pas expert, mais il me semble que cela dépend de l'alimentation. Ici on est en 12V.
Pas de souci pour la Domovea.
Pour en revenir à tes drivers DIN DALI : ce que je comprends c'est qu'il ne font pas transformateur de courant (comme les autres ballasts dont tu parles dans lesquels on rentre en 230V et on ressort avec la tension adéquate pour la lampe (12, 24V ou autre).
Il faut donc que tu amènes le 12 ou le 24V (selon) à chacun de tes drivers RAIL DIN. Sur ton schéma il y à un gros transfo qui est chargé de cette fonction.
Sur la partie haute de tes drivers, tu pontes le bus Dali depuis ou vers ta passerelle DALI/KNX.
J'espère que j'ai pu t'aider.
Cyril