Pour bien comprendre les flags, jette un coup d’oeil sur la webinars de knx.org qui en parle. Et tu vas vite comprendre.
Ça vaut le coup de bien comprendre car c’est un élément important de la programmation dans Ets.
En gros, le R lit une valeur. Sur un objet et le met à disposition sur le bus pour les objets marqué en W dans un même groupe d’adresse. Donc si plusieurs R, problème car les objets en W prennent le premier R et pas le deuxieme.
seul cas autorisé pour avoir plusieurs R dans un groupe d’adresse, un objet qui est à la fois R et W mais que tu utilise dans ce cas là en W.
Un exemple concret :
L’objet fenêtre ouverte sur le thermostat Zennio qui n’a pas de retour d’etat. L’objet est en R et W.
Je crée 2 groupes d’adresse :
1 pour le commuter si capteur dit fenêtre ouverte alors bascule de 0 à 1. Dans ce groupe j’utilise le W pour l’objet du thermostat et le R de l’objet du capteur (le capteur dit sur le bus « fenêtre ouvert », le thermostat l’inscrit dans son objet fenêtre ouverte.
1 pour le retour d’etat. Toujours même objet mais cette fois l’adresse de groupe va utilisé le R (pour envoyer l’état sur le bus et ton lieu de visu va utiliser W pour inscrire l’etat actuel de la fonction fenêtre ouverte sur le thermostat.
En espérant que cela t’eclaire sur une fonction hautement importante de Ets.
Pour bien comprendre les flags, jette un coup d’oeil sur la webinars de knx.org qui en parle. Et tu vas vite comprendre.
Ça vaut le coup de bien comprendre car c’est un élément important de la programmation dans Ets.
En gros, le R lit une valeur. Sur un objet et le met à disposition sur le bus pour les objets marqué en W dans un même groupe d’adresse. Donc si plusieurs R, problème car les objets en W prennent le premier R et pas le deuxieme.
seul cas autorisé pour avoir plusieurs R dans un groupe d’adresse, un objet qui est à la fois R et W mais que tu utilise dans ce cas là en W.
Un exemple concret :
L’objet fenêtre ouverte sur le thermostat Zennio qui n’a pas de retour d’etat. L’objet est en R et W.
Je crée 2 groupes d’adresse :
1 pour le commuter si capteur dit fenêtre ouverte alors bascule de 0 à 1. Dans ce groupe j’utilise le W pour l’objet du thermostat et le R de l’objet du capteur (le capteur dit sur le bus « fenêtre ouvert », le thermostat l’inscrit dans son objet fenêtre ouverte.
1 pour le retour d’etat. Toujours même objet mais cette fois l’adresse de groupe va utilisé le R (pour envoyer l’état sur le bus et ton lieu de visu va utiliser W pour inscrire l’etat actuel de la fonction fenêtre ouverte sur le thermostat.
En espérant que cela t’eclaire sur une fonction hautement importante de Ets.