22/09/2017, 10:53:50
(22/09/2017, 10:09:42)vf62 a écrit : Bonjour,
Pour le dimensionnement de l'alim, la norme KNX est de compter 10mA par participant.
De mon côté, je suis parti sur le principe du qui peut le plus, peut le moins et j'ai pris une 640.
Penses juste à en prendre une de secours car c'est le plus gros SPOF de l'installation.
Donc sur mon schéma actuel j'ai 3 modules de sorties pour VR donc 3*10mA ? Tu comptes aussi les interrupteurs knx comme participants ?
Si c'est un point critique 2*320mA est peut être plus judicieux que 1 fois 640mA ?
Merci
Yoan