25/09/2017, 15:18:40
Salut Tonio,
Pour commencer, avec un serveur Domovea tu ne pourras pas configurer ton système KNX. Il te faut donc ETS pour configurer les inters mais aussi tous les actionneurs Hager. Même le serveur Domovea devra être intégré dans ETS.
Ensuite :
Pour commencer, avec un serveur Domovea tu ne pourras pas configurer ton système KNX. Il te faut donc ETS pour configurer les inters mais aussi tous les actionneurs Hager. Même le serveur Domovea devra être intégré dans ETS.
Ensuite :
- Pour le ABB, il est full knx donc aucun problème avec ton serveur Domovea
- Pas de terminaison sur un câble bus ..... tout au plus un parafoudre à un endroit au choix de ton bus (fortement conseillé dans le Var).
- Pour le Hager 207C, tu as 10 sorties de 16A chacune. Donc normalement c'est 10 disjoncteurs de 16A (1 par sortie)
- Comme dit plus haut il te faut ETS pour configurer les inters comme n'importe quel actionneur.
- Le câble bus dans les cloisons c'est comme tu veux ou tu peux. Soit en parapluie (faux plafond) soit dans les dalles en remontée soit encore dans les rails des cloisons intérieures.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)