Tu peux te documenter chez DEHN, tu trouveras de la doc sur la protection a mettre en oeuvre.
Pour info tous les parasurtenseur KNX sur le marché sont du DEHN a la base.
https://www.dehn.fr/sites/default/files/...s614_f.pdf
Il y a d'autres doc plus complete sur leur site comme celle-ci :
https://www.dehn.fr/sites/default/files/...ations.pdf
Si tu es dans le Var l'installation de parafoudre est obligatoire :
Un dans ton tableau Elec
Un sur la ligne ADSL
Un sur le KNX dans ton tableau. Si jamais tu installes une station météo moi j'en en ajoute 2. Je sépare la station météo du bus principale via un coupleur de ligne (utilisé en répéteur) ca ajoute une isolation galvanique entre les 2 bus, un parasurtenseur sur le répéteur et un au plus proche de la station météo si la station est éloigné du répéteur.
...
L'alimentation de l'alim KNX par un onduleur est un plus, ca ne peut pas faire de mal.
Pour info tous les parasurtenseur KNX sur le marché sont du DEHN a la base.
https://www.dehn.fr/sites/default/files/...s614_f.pdf
Il y a d'autres doc plus complete sur leur site comme celle-ci :
https://www.dehn.fr/sites/default/files/...ations.pdf
Si tu es dans le Var l'installation de parafoudre est obligatoire :
Un dans ton tableau Elec
Un sur la ligne ADSL
Un sur le KNX dans ton tableau. Si jamais tu installes une station météo moi j'en en ajoute 2. Je sépare la station météo du bus principale via un coupleur de ligne (utilisé en répéteur) ca ajoute une isolation galvanique entre les 2 bus, un parasurtenseur sur le répéteur et un au plus proche de la station météo si la station est éloigné du répéteur.
...
L'alimentation de l'alim KNX par un onduleur est un plus, ca ne peut pas faire de mal.