Sur une install tradi on utilise une Sonde Extérieur (ca c'est quand tout va bien^^) , et un thermostat d'ambiance le plus souvent installé dans une piece de vie.
Si tu places le Thermostat d'ambiance dans le salon et que celui-ci est exposé au Sud ou que tu as un poele ... ta pièce n'aura pas besoin d'être chauffé.
Or au Nord des pièces auront peu etre besoin de chaud.
Donc dans ce cas l'idéal c'est d'avoir plusieurs Thermostat. Chaque thermostat aura une demande de chauffage en % en fonction de la consigne de T° que l'on veut.
On prend alors la plus grosse demande et on l'envoie a la chaudiere.
Au niveau de chaque circuit les Vanne permettent de réguler, dans mon exemple la vanne du circuit au Sud serra fermé, tandis que celle au nord serra ouverte.
Cette solution est la plus optimal.
Elle ne touche a rien au niveau des paramètres de la régulation de la chaudière, cela na rien avoir avec les courbes de la chaudiere , la loi d'eau en fonction de la T° Extérieur.... , c'est juste le Ba Ba. Un % de demande de chauffe.
En Habitation peu d'entre eux le mette en oeuvre ce type de regul car cela a un cout, après si le chauffagiste ne connait faut se poser des questions.
En fonction du type d'emetteur de chaleur (PC ou Radiateur) il faudra faire attention aux apport solaire extérieur.
C'est beaucoup plus facile de gérer l'inertie d'un radiateur par rapport a un PC.
Si tu places le Thermostat d'ambiance dans le salon et que celui-ci est exposé au Sud ou que tu as un poele ... ta pièce n'aura pas besoin d'être chauffé.
Or au Nord des pièces auront peu etre besoin de chaud.
Donc dans ce cas l'idéal c'est d'avoir plusieurs Thermostat. Chaque thermostat aura une demande de chauffage en % en fonction de la consigne de T° que l'on veut.
On prend alors la plus grosse demande et on l'envoie a la chaudiere.
Au niveau de chaque circuit les Vanne permettent de réguler, dans mon exemple la vanne du circuit au Sud serra fermé, tandis que celle au nord serra ouverte.
Cette solution est la plus optimal.
Elle ne touche a rien au niveau des paramètres de la régulation de la chaudière, cela na rien avoir avec les courbes de la chaudiere , la loi d'eau en fonction de la T° Extérieur.... , c'est juste le Ba Ba. Un % de demande de chauffe.
En Habitation peu d'entre eux le mette en oeuvre ce type de regul car cela a un cout, après si le chauffagiste ne connait faut se poser des questions.
En fonction du type d'emetteur de chaleur (PC ou Radiateur) il faudra faire attention aux apport solaire extérieur.
C'est beaucoup plus facile de gérer l'inertie d'un radiateur par rapport a un PC.