230v sur 2nd paire bus knx
#2
Bonjour,

Le risque est triple : perturber le bus KNX, refus d'agrégation car section trop faible et, peu probable mais fonte du câble par risque de surchauffe.
Je ne recommande pas du tout.
Quelle est la sonde pour etre alimentée en 230 et non en 24?

Bien à vous,
Olivier
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Répondre


Messages dans ce sujet
230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 30/10/2017, 23:29:06
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 08:31:38
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 09:41:51
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 31/10/2017, 10:50:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Alecl - 31/10/2017, 09:54:14
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 12:29:36
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par pollux06 - 31/10/2017, 13:22:00
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 22:09:40
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 10:03:45
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par filou59 - 01/11/2017, 07:18:28
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 12:19:56
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 12:31:23
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 22:25:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Tristan92 - 12/11/2017, 01:41:19

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)