(31/10/2017, 08:31:38)olivier.p a écrit : Le risque est triple : perturber le bus KNX, refus d'agrégation car section trop faible et, peu probable mais fonte du câble par risque de surchauffe.
Ce n'est pas un problème de courant donc de surchauffe (au contraire dans ce cas, car le courant circulant dans la paire qui alimente la station météo sera plus faible en 230 V qu'en 24 V) mais de tension donc de la valeur de la tension d'isolement entre paires que l'on ne connait pas avec certitude (pour un câble similaire JY(st)Y en 2 x 2 x 0,8mm, la tension maximale d'utilisation est de 300 V).
Il faut également considérer la sécurité des personnes car, à plus ou moins long terme, celui qui interviendra sur l'installation ne s'attendra pas à trouver du 230 V dans ce type de câble et si toscin décide finalement d'opter pour cette solution il faut impérativement signaler cette tension de 230 V sur la paire et sur le câble avec un marquage indélébile et pérenne.