02/03/2010, 10:40:59
Pour vous répondre j'ai opté également pour ces interrupteurs le
programme applicatif est très fournis donc on peut déjà faire
énormément avec ces interrupteurs (scéne, timer, double timer, bon
config de chaque bouton, certains modèles sont IR...)
Pour ce qui est du type d'intérrupteurs je prendrais les système
desgin, car les boutons sont plus grand et l'écran aussi, en fait ils
ont diminué le cadre autour de l'interrupteur pour rendre ce dernier
plus ergonomique.
La tailles des boutons est assez grande j'ai pas à me plaindre sur les
thermostats, c'est clair on est plus dans interrupteurs unique qui
fait juste d'allumer une lumière et qu'on peut allumer avec la paume
de la main
Sur les simple interrupteurs 2,4, pas de souci c'est très confortable
au niveau tailles des boutons.
ça fais 1 année 1/2 qu'ils sont en place, j'ai pris la ligne effet
métal qu'on voit sur le liens et c'est tout simplement superbe et
facile d'entretien.
On 2 mar, 09:17, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> J'ai vu cette option sur d'autres thermostat (de la meme parque)
> qui acceptent 4 inputs "push button" si je ne me trompe pas.
> Mais pour ce modèle je ne pense pas que ca soit le cas ..
>
> Pour les autres questions je ne sais pas mais j'ai survolé la doc
> et ils ont l'air hyper-parametrables ..
>
> --
> Philippe
programme applicatif est très fournis donc on peut déjà faire
énormément avec ces interrupteurs (scéne, timer, double timer, bon
config de chaque bouton, certains modèles sont IR...)
Pour ce qui est du type d'intérrupteurs je prendrais les système
desgin, car les boutons sont plus grand et l'écran aussi, en fait ils
ont diminué le cadre autour de l'interrupteur pour rendre ce dernier
plus ergonomique.
La tailles des boutons est assez grande j'ai pas à me plaindre sur les
thermostats, c'est clair on est plus dans interrupteurs unique qui
fait juste d'allumer une lumière et qu'on peut allumer avec la paume
de la main
Sur les simple interrupteurs 2,4, pas de souci c'est très confortable
au niveau tailles des boutons.
ça fais 1 année 1/2 qu'ils sont en place, j'ai pris la ligne effet
métal qu'on voit sur le liens et c'est tout simplement superbe et
facile d'entretien.
On 2 mar, 09:17, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> J'ai vu cette option sur d'autres thermostat (de la meme parque)
> qui acceptent 4 inputs "push button" si je ne me trompe pas.
> Mais pour ce modèle je ne pense pas que ca soit le cas ..
>
> Pour les autres questions je ne sais pas mais j'ai survolé la doc
> et ils ont l'air hyper-parametrables ..
>
> --
> Philippe