#5
Bonjour
Merci pour le retour.
Effectivement le seuil mini est a 0.1 il n y a pas le choix pour 0(qui est normalement géré par la commutation)
Je teste avec l'outil de test de mon participant dali, quand je lui envoie un ordre d'arrêt. Le contrôle de l'état du ballast retourne bien qu'il est arrêté et une valeur de luminosité à 0. Cependant, le ballast apporte toujours un courant résiduel sur les leds...