(24/11/2017, 20:40:35)pollux06 a écrit : 1Kw de KNX avec 2 alims ? ...... mais même l'aéroport de Heathrow de consomme par ça en KNX !!!!!!
2 alims 640ma ca donne au total 1,28 ampères mais en 29 volts soit 37 watts ...... ce qui rapporté en 230v devrait te donner 0,16 ampères que l'on va arrondir à 0,2A avec les pertes des l'alims et ce uniquement si tu utilise tes alims à 100% de leurs capacités.
Pour info j'ai un onduleur 3KVA avec des batteries neuves qui est réservé à toute la partie domotique (2 alims 640ma KNX + RasPi). j'ai fait le test de couper le 220 d'alimentation et 3 jours plus tard le système était toujours opérationnel.
Merci Pollux, effectivement je me suis bien planté...
C'est avec ce type d'info que je vais pouvoir ajuster mes chiffres et voir si je peux passer en 12 kVA mono qui est mon objectif.
De souvenir le chauffagiste m'a expliqué qu'il y avait 3 départs pour la PAC, 1 que l'on ne peut pas couper et deux autres sur des disjoncteurs indépendants que je peux mettre dans une logique de délestage. Ce qui ferait 3 x 2 kVA (ça ne me semble pas très grave si on doit délester les résistances électriques pendant 30min sur une maison RT2012)
Ah oui 3kVA pour la domo + une rasp c'est du sérieux
Au final, je pense commander un onduleur 1.5 kVA pour la domotique + le réseau + la vidéo surveillance.
Pour les serveurs j'ai déjà un onduleur de 3 kVA.