(29/11/2017, 11:24:54)Ives a écrit :(29/11/2017, 09:46:00)mickno a écrit : Plaques (6 kVA) + 2 fours (2 x 1.5 kVA) [/b]
Edit: Complément d'information, une plaque de cuisson tri me donne un surcout de 2k€,
J'ai une grande plaque de cuisson Novy de 7,4 kw qui fonctionne en monophasé (elle est également prévue pour être câblée en tri) mais pour consommer cette puissance il faut avoir tous les "feux" à fond , y compris les 2 boosters, et ce n'est pas réaliste dans une utilisation "normale" ... même pour préparer un repas de Noël !
Idem pour les fours qui, après leur mise en température, ne fonctionnent pas à la puissance maxi !
Tu penses qu'il faut mieux prendre en compte le tiers de la puissance maxi plutôt que la moitié?
- 4 kVA pour la plaque (maxi 11)
- 1 kVA par four (maxi 3.5)
- 2 kVA pour la pac (maxi 6)
- 2 kVA pour les serveurs (maxi 4)
Ca fait 9 kVA, avec un supplément pour l'éclairage, la VMC DF, le frigo, congélo, clim serveurs, etc.
Donc 12 kVA, en mettant un délesteur pour assurer ça devrait passer