(29/11/2017, 11:28:00)pollux06 a écrit : Si tu es sur un compteur triphasé, rien ne t'oblige à passer ta PAC et ta plaque de cuisson en triphasé. Généralement les plaques à inductions permettent de les alimenter soit avec une seule phase en 40A soit avec 2 phases en 2*16A
Ce sera à toi de répartir la puissance sur les 3 phases en 230v de dispo.
Par exemple si tu pars sur un abonnement triphasé 25 ampères tu peux :
Phase 1 : PAC monophasée + 1 four
Phase 2 : Plaques N°1 + 1 four + VMC, ect ....
Phase 3 : Plaques N°2 + informatique + lumières
Après si tu es vraiment limite tu peux demander un abonnement en 30 ou 35 ampères !!!!
Effectivement, si je vois que je n'arrive pas a tout rentrer dans 12 kVA, soit je passe au tri en ventilant mes produits uniquement mono comme tu le proposes, soit je mets une batterie (parce que le problème n'existe qu'en cas de piques de charge en hiver).
En tout cas, merci pour tous vos conseils je vais ajuster mon tableau en le préparant a passer en tri si j'y suis obligé, mais je raccorderai en abonnement mono 12 kVA pour commencer
Ceci dit je pense qu'avec la suppression des abonnements mono 15 et 18 kVA et l'adoption "obligatoire" des voitures électriques en région parisienne dans les 5 à 10 ans à venir, je ne vais pas être le seul a me prendre la tête sur cette limite des 12.