02/03/2010, 22:16:12
On 2 mar, 21:59, YB <ybra...@gmail.com> wrote:
> Je voulais dire que je craignais qu'on ne sache pas augmenter ou
> diminuer la température définie via ETS à travers la visu.
Je pense que si, mais je ne l'ai jamais fait.
Il faut d'abord switcher dans le mode désiré, par exemple "nuit"
puis via l'objet #10, "basic set point" envoyer la valeur (2 byte)
pour la nouvelle consigne de température (voir appli RTR 1814/3.0)
Ca ne me pose pas problème de le faire avec mon usine à gaz, mais est-
ce que çà a du sens ? perso, je pense que non, mais à chacun de voir.
> Je voulais dire que je craignais qu'on ne sache pas augmenter ou
> diminuer la température définie via ETS à travers la visu.
Je pense que si, mais je ne l'ai jamais fait.
Il faut d'abord switcher dans le mode désiré, par exemple "nuit"
puis via l'objet #10, "basic set point" envoyer la valeur (2 byte)
pour la nouvelle consigne de température (voir appli RTR 1814/3.0)
Ca ne me pose pas problème de le faire avec mon usine à gaz, mais est-
ce que çà a du sens ? perso, je pense que non, mais à chacun de voir.