25/10/2009, 16:35:45
Bonjour,
> Existe-t-il des produits KNX déclarés conformes à la norme C15-100,
> voire portant la marque NF ? Je n'en ai vu aucun, même chez les
> constructeurs français.
En fait les produits KNX n'ont pas à être conformes à la C15-100 mais
installés suivant préconisation de la C15-100
> Quelqu'un a-t-il eu des ennuis avec le consuel à ce sujet ?
Aucun pb avec consuel le cable bus est isolé 500V.
> Comment les électriciens professionnels s'en tirent-ils quand ils
> installent du Tébis en France ?
le fait de véhiculer de la TBT au voisinage du 230 ou 400V ne pose pas
de pb même sans capot sur les bornes Wago
> Existe-t-il des produits KNX déclarés conformes à la norme C15-100,
> voire portant la marque NF ? Je n'en ai vu aucun, même chez les
> constructeurs français.
En fait les produits KNX n'ont pas à être conformes à la C15-100 mais
installés suivant préconisation de la C15-100
> Quelqu'un a-t-il eu des ennuis avec le consuel à ce sujet ?
Aucun pb avec consuel le cable bus est isolé 500V.
> Comment les électriciens professionnels s'en tirent-ils quand ils
> installent du Tébis en France ?
le fait de véhiculer de la TBT au voisinage du 230 ou 400V ne pose pas
de pb même sans capot sur les bornes Wago