On Oct 25, 4:35 pm, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> En fait les produits KNX n'ont pas à être conformes à la C15-100 mais installés suivant préconisation de la C15-100
En effet, merci pour cette précision. J'aurais du écrire que la
C15-100 impose de choisir des matériels conformes à certaines normes
(EN, IPxy, etc).
> Aucun pb avec consuel le cable bus est isolé 500V.
Le câble, oui, mais ses fils, entre la sortie de la gaine verte et
l'entrée dans le connecteur Wago d'un actuateur sur rail DIN ?
La C15-100, paragraphe 414.4, dit en gros que les circuits TBT doivent
être séparés des circuits BT par une double isolation (câble avec
gaine isolante) ou une isolation renforcée (enveloppe IP2X), et je me
disais que cela expliquait l'apparition de capots IP2X sur les bornes
TBT des transformateurs pour sonnerie récents.
> En fait les produits KNX n'ont pas à être conformes à la C15-100 mais installés suivant préconisation de la C15-100
En effet, merci pour cette précision. J'aurais du écrire que la
C15-100 impose de choisir des matériels conformes à certaines normes
(EN, IPxy, etc).
> Aucun pb avec consuel le cable bus est isolé 500V.
Le câble, oui, mais ses fils, entre la sortie de la gaine verte et
l'entrée dans le connecteur Wago d'un actuateur sur rail DIN ?
La C15-100, paragraphe 414.4, dit en gros que les circuits TBT doivent
être séparés des circuits BT par une double isolation (câble avec
gaine isolante) ou une isolation renforcée (enveloppe IP2X), et je me
disais que cela expliquait l'apparition de capots IP2X sur les bornes
TBT des transformateurs pour sonnerie récents.