17/12/2017, 17:05:43
(17/12/2017, 16:23:28)Jonathan007 a écrit : Je pense que cela va déjà dépendre de ton interrupteur. Certains sont capable d'envoyer des impulsions, d'autre d'incrémenter etc.
Il te faudra alors des portes logiques afin de faire le traitement de donnée et d'activer le bon GA.
Tu peux en effet également jouer sur un switch de scène, mais cela te bouffe des scènes comme pour rire (au moins 9 si tu n’affine pas) juste pour ta douche...
Quand tu parles de fonctions logiques, tu parles d'utiliser un module logique externe (ex.: Schneider Electric Basic REG-K) ?
Et donc, dans ce cas, je lui créerais une (ou plusieurs) fonction(s) du style :
SI ("etat actuel = éteint" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer bleu")
SI ("etat actuel = bleu" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer rouge" ET "éteindre bleu")
SI ("etat actuel = rouge" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer vert" ET "éteindre rouge")
SI ("etat actuel = vert" ET "bouton pressé") ALORS ("éteindre vert")
Ça va être tout un jeu de fonctions logiques et de GA ça :-p
(je ne connais pas toutes les astuces du KNX donc je pose peut être des questions basiques, mais comme on dit : qui ne demande rien n'a rien ... :-p)