allumage exterieur depuis detecteur ou interupteur
#2
(02/01/2018, 20:26:24)batijo a écrit : Bonjour,

Je souhaite allumer un spot extérieur depuis un actionneur 5121AB01.
Par contre je souhaiterai pouvoir l'allumer de deux façons différentes :
soit depuis un détecteur (par intermédiaire d'un N262E01) qui permettrait d'allumer pendant x minutes.
soit depuis un inter knx intérieur qui permettrait de l'allumer de façon continu puis de l'éteindre depuis le même interrupteur.

J'ai fait cette install mais le spot, même si j'allume depuis l’interrupteur, s’éteint au bout des x minutes puisque j'ai défini 
un temps d'extinction dans l'actionneur.

Comment je peux gérer l'allumage en continu depuis l'interrupteur ??

Merci pour votre aide.

Salut,

Je ne connais pas tes produits, mais j'ai testé ce fonctionnement sur ma platine de test avec un Capteur de presence MDT, un bouton et actionneur MDT.
J'avais le même phénomène, car tu utilise un mode minuterie sur l'actionneur. Pour faire ce que tu veux, tu dois définir la tempo sur présence à partir de ton detecteur, il envoie 1 quand il y a quelqu'un et sur non présence au bout d'un certain temps envoie 0.
Tu mets donc dans une GA ta sortie switch de ton interrupteur, ta sortie switch de ton capteur de présence et l'entrée de ton actionneur.
J'ai rajouté dans la GA le retour d'état sur l'interrupteur, comme ça quand la lumière est allumée via le capteur, si j'appuie sur le bouton j’éteins la lumière (sans cela suivant suivant l'état du bouton et la lumière tu peux devoir cliquer deux fois pour faire l'action) 

Voili voilà c'est peut être pas une méthode académique, mais vu mon expérience de une soirée ça peut le faire.

Fanch
Répondre