Ordre des vérifications :
1 - présence du 220V en amont du participant
2 - mettre l'actionneur en mode manuel sur ON et vérifier la présence du 220V en sortie de l'actionneur
3 - Vérifier la présence du 220V au niveau du spot
4 - Vérifier au métrix qu'il n'y a pas une rupture du neutre qui est probablement commun aux 3 pièces incriminées.
Au vu des symptômes décrits , perso je pense à une rupture de neutre avec un courant de fuite sur la terre.
1 - présence du 220V en amont du participant
2 - mettre l'actionneur en mode manuel sur ON et vérifier la présence du 220V en sortie de l'actionneur
3 - Vérifier la présence du 220V au niveau du spot
4 - Vérifier au métrix qu'il n'y a pas une rupture du neutre qui est probablement commun aux 3 pièces incriminées.
Au vu des symptômes décrits , perso je pense à une rupture de neutre avec un courant de fuite sur la terre.