06/01/2018, 10:59:32
(06/01/2018, 10:33:24)lolilol a écrit : Donc dans mon cas, je vais partir sur la solution de mettre des télérupteurs partout. (je vais encore réfléchir sur l'actionneur à choisir)Il ne faut pas utiliser des télérupteurs mais des relais de puissance (contacteur) bipolaires comme mentionné dans les messages précédents
Un télérupteur a 2 positions stables (il dispose d'un système de verrouillage mécanique):
- 1ére impulsion --> contacts fermés
- 2ème impusion --> contacts ouverts
- 3ème impulsion --> contacts fermés
- etc
Pour un même état de la sortie KNX (0 ou 1), les contacts du télérupteur pourront être ouverts ou fermés (système séquentiel)
Avec un contacteur dont la bobine de commande est alimentée par une sortie TOR KNX, l'état des contacts du contacteur sera le même que l'état de la sortie KNX (système combinatoire).
- sortie KNX =0 --> contact sortie KNX ouvert et contacts du contacteur ouverts
- sortie KNX=1 --> contact sortie KNX fermé et contacts du contacteur fermés