07/01/2018, 18:05:35
Un TXE 771 est compatible :
- avec les sorties à impulsions de type S0 selon DIN EN 62053-31 avec une durée mini de l'impulsion de 30 ms
- avec une sortie contact sec (reed) avec une durée mini de l'impulsion de 5ms
Page 67 de la documentation du US/U2, il est indiqué:
- La fréquence de comptage maximale ne doit pas dépasser 5 Hz. La durée minimale d'impulsion est de 50 ms.
- Le raccordement de l'US/U x.2 à la sortie d’impulsions S0 n'est réalisable qu'avec des compteurs électroniques de consommation d’énergie ABB.
Pour utiliser le US/U2 avec le générateur d'impulsions d'un compteur d'eau il faut donc vérifier que pour le débit maximal, la durée de l’impulsion reste supérieure à 50 ms.
- avec les sorties à impulsions de type S0 selon DIN EN 62053-31 avec une durée mini de l'impulsion de 30 ms
- avec une sortie contact sec (reed) avec une durée mini de l'impulsion de 5ms
Page 67 de la documentation du US/U2, il est indiqué:
- La fréquence de comptage maximale ne doit pas dépasser 5 Hz. La durée minimale d'impulsion est de 50 ms.
- Le raccordement de l'US/U x.2 à la sortie d’impulsions S0 n'est réalisable qu'avec des compteurs électroniques de consommation d’énergie ABB.
Pour utiliser le US/U2 avec le générateur d'impulsions d'un compteur d'eau il faut donc vérifier que pour le débit maximal, la durée de l’impulsion reste supérieure à 50 ms.