01/08/2007, 16:58:06
On 1 août, 15:44, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Ce manque de mémoire des BCU1 (Merten 690099) m'enpoisonne la vie en
> ce sens que le status feed-back est sacrifié lorsqu'on ajoute un
> dimmer sur une plaquette de BP Merten. Tant et si bien que j'envisage
> de revendre tout mes BCU1 pour racheter des BCU2. Tout çà pour avoir
> une Visu cohérente !?! ben oui.
> Evidemment le problème ne se voit pratiquement pas en utilisation
> manuelle, mais en Visu, c'est foutu.
Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin sur une visu d'indication
d'état sur des objets d'entrée. Et je pense que tu peux obtenir la
fonction désirée en collant une seconde adresse de groupe (indication
d'état) sur ton objet d'entrée. Attention il faut qu'elle soit en
seconde position (sans le Envoi=S dans le navigateur d'adresse de
groupe de l'objet concerné)
@+
> Ce manque de mémoire des BCU1 (Merten 690099) m'enpoisonne la vie en
> ce sens que le status feed-back est sacrifié lorsqu'on ajoute un
> dimmer sur une plaquette de BP Merten. Tant et si bien que j'envisage
> de revendre tout mes BCU1 pour racheter des BCU2. Tout çà pour avoir
> une Visu cohérente !?! ben oui.
> Evidemment le problème ne se voit pratiquement pas en utilisation
> manuelle, mais en Visu, c'est foutu.
Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin sur une visu d'indication
d'état sur des objets d'entrée. Et je pense que tu peux obtenir la
fonction désirée en collant une seconde adresse de groupe (indication
d'état) sur ton objet d'entrée. Attention il faut qu'elle soit en
seconde position (sans le Envoi=S dans le navigateur d'adresse de
groupe de l'objet concerné)
@+