(08/01/2018, 16:12:35)Anolaë a écrit : Hesitant entre Jung et Elsner, j'ai regardé leur appli et doc et j'ai du coup deux questions sur la Jung :
- Il semble qu'elle ne dispose pas d'alerte vent, gèle ou pluie. Est-ce que j'aurai loupé quelque chose ? Comment paramétrez vous la protection de vos ouvrants du coup ? J'ai des BSO, donc besoin de les remonter si le vent est trop fort.
- Pour l'alimentation secondaire, peut-on utiliser la 2ème paires (blanche/jaune) du KNX ?
Oui tu as loupé qq chose.
En fait tu peux definir des portes logique, (Jusqu'a 16). Tu peux par exemple definir un Seuil sur le crépusculaire pour baisser les VR et un autre pour les monter ...
Oui l'alim secondaire s'effectue avec la 2nd paire sur la Jung, un cable de quelque metre est livré avec la station car c'est un connecteur cylindrique, pas besoin de demontage ou autre pour acceder a la connectique.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.