09/01/2018, 16:25:54
(09/01/2018, 16:14:41)lolilol a écrit : Bonjour,
(06/01/2018, 10:59:32)Ives a écrit :(06/01/2018, 10:33:24)lolilol a écrit : Donc dans mon cas, je vais partir sur la solution de mettre des télérupteurs partout. (je vais encore réfléchir sur l'actionneur à choisir)Il ne faut pas utiliser des télérupteurs mais des relais de puissance (contacteur) bipolaires comme mentionné dans les messages précédents
Un télérupteur a 2 positions stables (il dispose d'un système de verrouillage mécanique):
- 1ére impulsion --> contacts fermés
- 2ème impusion --> contacts ouverts
- 3ème impulsion --> contacts fermés
- etc
Pour un même état de la sortie KNX (0 ou 1), les contacts du télérupteur pourront être ouverts ou fermés (système séquentiel)
Avec un contacteur dont la bobine de commande est alimentée par une sortie TOR KNX, l'état des contacts du contacteur sera le même que l'état de la sortie KNX (système combinatoire).
- sortie KNX =0 --> contact sortie KNX ouvert et contacts du contacteur ouverts
- sortie KNX=1 --> contact sortie KNX fermé et contacts du contacteur fermés
Ok pour les relais, c'était un abus de langage.
Par contre, en cas de coupure de courant, au niveau du KNX, est-ce que je suis certain de récupérer le même état que le relais ?
(06/01/2018, 22:30:08)ContemporaryHouz a écrit : Passage de Vincotte ce vendredi... on verra bien si c'est toujours d'actualité de couper les phases dans les pièces d'eau. Moi j'ai reçu cette information.
Tu as une installation 3x230V également ?
Sinon en mono, tu peux rechercher le texte "Interrupteur unipolaire dans les salles de bains" dans la brochure de Vincotte https://vivreensecurite.vincotte.be/fr/p...omestiques
C'est à la page 21 (il y a 2 paragraphes)
Bàv
Non 2x230v