Maison cubique contemporaine : installation KNX
@Du21 ... je ne connais pas ce module MDT mais les Weinzerl. Et sur ceux-ci on ne peut pas faire de set sur les autres adresses du tuneling car elles viennent systématiquement à la première adresse physique suivante de libre.
Si sur son module on peut attribuer une adresse physique à chacun des canaux c'est la solution à appliquer ... dans le cas contraire il faut mettre l'interface IP en "queue de peloton".

En tous cas un scan de son bus devrait le renseigner sur l'origine de son problème.