Construction R+1 en bois massif - Conception plans électricité + KNX en cours ...
#7
Hello tocsin,

Mes circuits de prises sont tous de 8 prises max pour rester sur du 1.5², sauf le circuit de 8 prises de la cuisine (6 prises mini sur un circuit dédié en 2.5² mini à 20A max dans la norme), qui est en 2.5² 16A, ce que mon schéma n'indique effectivement pas.
J'ai fait le tour ce matin des puissances des appareils permanents de ce circuit, et on est à 4400W si on se fait un café + un thé et qu'on se grille une tartine en même temps ! :-)
Je suis dans la norme à 16A, mais je peux effectivement passer ce circuit en 20A pour être plus tranquille (ou brancher ma bouilloire, 2200W, sur une prise du circuit à PC_CH4_CUI juste à côté).

Pour le reste, je pense être également dans les clous.
J'ai fait mes plans avec l'aide du bouquin de Gallauziaux, "L'installation électrique".

Merci en tout cas pour tes retours

F.