04/02/2018, 07:07:46
(31/01/2018, 21:55:43)olivier.p a écrit : Bonjour,
est-ce un cas réel, ou de la pure théorie ? Le flag S n'est pas actif normalement sur des sorties, de mémoire. Car une sortie n'envoie pas d'informations sur le bus . l'interrupteur oui, et le statut de la sortie, oui.
Ton exemple laisse penser que tu as mis les statuts des commandes, en plus des commandes dans les adresses de groupe
Bonne soirée,
Olivier
Salut Olivier,
Cas réel, en effet, je parle bien du statut des commandes, intégrés aux GA avec les sorties.
Quelle serait la bonne pratique dans ce cas de figure ? Dédier des GA avec les status des commandes ? Autre ?