Problème insoluble : Détecteur de luminosité et BP
#1
Bonjour,

J'avais déjà posé la question il y 5 ans et personne n'avait trouvé la solution .. donc je retente maintenant.

Dans une pièce j'ai un détecteur de luminosité et un boutton poussoir.
Je voudrais utiliser les deux pour controller la lumière.

Le cas suivant ne fonctionne pas :
1. J'entre .. ça s'allume (via le détecteur).
2. Je pousse sur le BP pour éteindre en sortant 
3. Je rentre à nouveau avant l'écoulement timer du détecteur .. et donc il croit que c'est toujours allumé donc il n'allume pas ..


Le détecteur est un Merten Argus Presence 180 .. et je ne vois aucun objet pour réinitialiser le timer ...

Un idée ? Merci d'avance