L'astuce consiste à ne pas utiliser le timer du détecteur mais celui de l'actionneur :
Entrée 1 --> le détecteur envoie un ON sur la GA du timer de l'actionneur (la GA de feedback passe donc à 1 et met à jour l'état du BP)
Sortie 1 --> appui sur le BP qui va envoyer un OFF ou un toggle à l'actionneur
Entrée 2 --> le détecteur renvoie un ON à l'actionneur
Sortie 2 --> pas d'appui sur le BP donc utilisation du temps timer jusqu'à son terme.
Il faut simplement que sur ton actionneur le timer soit "retriggerable" et que l'on puisse l'interrompre par un OFF (c'est le cas sur les TYA de chez Hager par exemple)
Entrée 1 --> le détecteur envoie un ON sur la GA du timer de l'actionneur (la GA de feedback passe donc à 1 et met à jour l'état du BP)
Sortie 1 --> appui sur le BP qui va envoyer un OFF ou un toggle à l'actionneur
Entrée 2 --> le détecteur renvoie un ON à l'actionneur
Sortie 2 --> pas d'appui sur le BP donc utilisation du temps timer jusqu'à son terme.
Il faut simplement que sur ton actionneur le timer soit "retriggerable" et que l'on puisse l'interrompre par un OFF (c'est le cas sur les TYA de chez Hager par exemple)
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)