14/02/2018, 07:27:33
Quelques réponses :
- Les Topjob's série 2002 ne dépassent pas des tableaux dits "classiques" (Legrand ou Hager)
- Les modules Hager ou ABB ne font qu'un petit "tic" lors du changement d'état d'une sortie .... pour les autres marques il faut faire un essai.
- Il est conseillé d'alimenter une "belle" installation KNX via un onduleur ce qui protège l'électronique des micro-coupures et pics de surtension. En échange ces onduleurs sont souvent bruyants (ventilos) ce qui interdit d'en placer un dans le dressing de par leur volume sonore.
- Tu peux trouver de la PAC compatible KNX mais je ne connais aucune chaudière à granulés pilotable par ce type de protocole. A noter que Viessmann possède maintenant une gamme de chaudières fioul ou gaz avec régulation full KNX
Enfin petit point de détail concernant ton plan : le four juste à côté du réfrigérateur c'est vraiment pas glop du tout.
- Les Topjob's série 2002 ne dépassent pas des tableaux dits "classiques" (Legrand ou Hager)
- Les modules Hager ou ABB ne font qu'un petit "tic" lors du changement d'état d'une sortie .... pour les autres marques il faut faire un essai.
- Il est conseillé d'alimenter une "belle" installation KNX via un onduleur ce qui protège l'électronique des micro-coupures et pics de surtension. En échange ces onduleurs sont souvent bruyants (ventilos) ce qui interdit d'en placer un dans le dressing de par leur volume sonore.
- Tu peux trouver de la PAC compatible KNX mais je ne connais aucune chaudière à granulés pilotable par ce type de protocole. A noter que Viessmann possède maintenant une gamme de chaudières fioul ou gaz avec régulation full KNX
Enfin petit point de détail concernant ton plan : le four juste à côté du réfrigérateur c'est vraiment pas glop du tout.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)