Ce relais 230 V 4 RT est appelé KA et dispose d'une bobine alimentée en 230 V via la sortie TOR KNX et de 4 contacts inverseurs.
Lorsque la sortie KNX est à 0, sont contact est ouvert et la bobine du relais KA n'est pas alimentée ; ses contacts NC (KA1 et KA4) sont donc fermés et alimentent le vérin de la façon suivante (les contacts NO KA2 et KA3 sont ouverts) ; c'est le fin de course de butée du vérin qui coupe son alimentation) :
Lorsque la sortie KNX est à 1, sont contact est fermé et la bobine du relais KA est alimentée ; les contacts NO (KA2 et KA3) du relais sont donc fermés et alimentent le vérin de la façon suivante (les contacts NC KA1 et KA4 sont ouverts) ; c'est le fin de course de butée du vérin qui coupe son alimentation :
Voici le schéma avec les repères du relais cité :
Le module ABB UK/S 32.2 dispose de caractéristiques de sorties très limitées car il ne peut commander que des charges sous 12/24 V et débiter au maximum 80 mA sur charge résistive . C'est loin d'être un module d'entrées/sorties universel !
Il ne peut donc pas commander une bobine de relais en 230 v. Je suppose que dans ton installation il a des modules TOR KNX à contacts secs ?
Une solution éventuelle est d'utiliser un relais 24 V comme ceci mais il faut que la sortie de l'ABB puisse fournir 38 mA sur un circuit très inductif. La documentation disponible ne permet pas de répondre à la question. Il faut donc interroger l'assistance technique ABB ou utiliser une sortie TOR à contact sec.
Lorsque la sortie KNX est à 0, sont contact est ouvert et la bobine du relais KA n'est pas alimentée ; ses contacts NC (KA1 et KA4) sont donc fermés et alimentent le vérin de la façon suivante (les contacts NO KA2 et KA3 sont ouverts) ; c'est le fin de course de butée du vérin qui coupe son alimentation) :
Lorsque la sortie KNX est à 1, sont contact est fermé et la bobine du relais KA est alimentée ; les contacts NO (KA2 et KA3) du relais sont donc fermés et alimentent le vérin de la façon suivante (les contacts NC KA1 et KA4 sont ouverts) ; c'est le fin de course de butée du vérin qui coupe son alimentation :
Voici le schéma avec les repères du relais cité :
Le module ABB UK/S 32.2 dispose de caractéristiques de sorties très limitées car il ne peut commander que des charges sous 12/24 V et débiter au maximum 80 mA sur charge résistive . C'est loin d'être un module d'entrées/sorties universel !
Il ne peut donc pas commander une bobine de relais en 230 v. Je suppose que dans ton installation il a des modules TOR KNX à contacts secs ?
Une solution éventuelle est d'utiliser un relais 24 V comme ceci mais il faut que la sortie de l'ABB puisse fournir 38 mA sur un circuit très inductif. La documentation disponible ne permet pas de répondre à la question. Il faut donc interroger l'assistance technique ABB ou utiliser une sortie TOR à contact sec.