Rénovation maison de village, découpage location et habitation
#4
(14/02/2018, 15:26:42)prs34 a écrit : Pourquoi il n'existe pas d'actionneurs en 20A (on pourrait utiliser le 2.5mm²) dans les autres pays où le knx est plus démocratisé leurs circuits ne sont pas protégés en 20A,?
Généralement on ne commande pas plusieurs prises simultanément et avec 16 A la puissance disponible est déjà de 3,7 kW !

Lorsqu'on souhaite disposer de pouvoir de coupure important il faut ajouter aux contacts des dispositifs de coupure de l'arc électrique encombrants et coûteux.

On peut très bien protéger une ligne 2,5 mm² par un disjoncteur 16 A. La norme mentionne le calibre maximal de la protection (pour une section donnée) mais n'interdit pas d'en diminuer la valeur.

Mes circuits d'éclairage et prises commandées sont protégés par des 10 A.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Rénovation maison de village, découpage location et habitation - par Ives - 14/02/2018, 15:33:16