Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rénovation maison de village, découpage location et habitation
#6
"Mes circuits d'éclairage et prises commandées sont protégés par des 10 A."

Et tu mixes les deux au niveau des DD?
"En France la NF-C 15-100 considère une prise commandée comme un circuit d'éclairage donc un même disjoncteur 16 A peut protéger simultanément les deux."

Par exemple 4 pc commandées et 4 point lumineux sur un DD de 10 A?

Merci

Du coup pour que se soit plus simple en repérage

10A circuit éclairage et pc com
16A circuit pc
20A circuit puissance ( voir un circuit 12 prises)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Rénovation maison de village, découpage location et habitation - par prs34 - 14/02/2018, 17:13:34

Atteindre :