21/07/2008, 19:59:08
Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> groupe scène à cet objet.
> J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > scénarios :
> > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > sorties pour le scénarios concernés
> > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > bien par un module différents
>
> > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > fonction 1.
>
> > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous
> > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > schneider.
> > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > Voici mes modules de sorties:
> > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > Cordialement
Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> groupe scène à cet objet.
> J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > scénarios :
> > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > sorties pour le scénarios concernés
> > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > bien par un module différents
>
> > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > fonction 1.
>
> > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous
> > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > schneider.
> > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > Voici mes modules de sorties:
> > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > Cordialement