19/02/2018, 09:48:20
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Je pensais partir sur un bandeau en LED 5050 RGBW en 30 ou 60 leds/m soit une consommation de 8.5 ou 17W/m en sachant que chaque bandeau fera entre 5 et 10m soit une consommation totale maximum (10m en 60leds/m) de 170W en 24V soit 7AEn considérant que la chute de tension en amont de l'alimentation soit nulle (les 6 % autorisés c'est pour la totalité de la chute de tension) mais je passerais le câble en 2,5 mm²
Soit une chute de tension (si je ne me trompe pas de formule en 24V : U = 0,0175 * I * 2 * L / section) de 0.0175*7*2*10/1.5=1.6V soit une chute de tension de 6.7% donc un poil trop (max 6%). Donc il faudrait que je réduise la longueur du bandeau (moins de 8.7m) ou la distance de câble (max 8.8m) ou le nombre de leds/m (30 au lieu de 60) pour rester en dessous des 6% admissible ? est ce correct ?
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Pour le chauffage, en lisant de plus prêt la doc, c'est ce qu'il me semble également... ce qui ne m'arrange pas...Comme le montre la copie d'écran ETS c'est très sommaire
Mais dans le module de logique SCN-LOG1.02, il y a "conversion en PWM", est ce suffisant ?
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Il y a aussi SCN-RT6REG.01 dont c'est justement le rôle non ?Oui à condition d'utiliser des sondes PT1000 et la sortie d'un actionneur TOR capable de commuter le courant des câbles chauffants.
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Mais du coup, il me faut un boitier comme cela par circuit de chauffage (4 bouches chauffantes + 1 à 5 circuits de chauffage au sol si je les regroupe) ?il existe plusieurs références (RT2, RT4, RT6) pour 2, 4 ou 6 circuits.
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : D'après ton article, il faudrait que je parte sur une régulation PWM et non TOR pour les bouches chauffantes et pour le chauffage au sol électrique.Le PWM pour le Chauffage au sol permettrait de prendre en compte l'inertie thermique du plancher. Pour les bouches chauffantes, le retour d'expérience de Gysmovoile sera bien utile mais comme le module dispose des 2 modes de régulation (avec des possibilités de réglages pour le PWM) tu pourras toujours expérimenter !
Pour ce dernier, je comptais juste maintenir la dalle à une certaine température car c'est pour donc intégrer un capteur PT1000 dans la dalle donc je voulais peut être faire une simple régulation TOR voir allumer le câble chauffant x minutes par heure suivant la température extérieure et l'ensoleillement (dans ce cas une simple macro avec un peu de logique suffit)
il faudrait que je demande à Gysmovoile ce qu'il a fait car je crois qu'il a une installation similaire avec des bouches chauffantes.
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Pour les entrées binaire, la modulenécessite une alim externe 12/24V comme le modéle 24V de chez MDT.Effectivement l'alimentation n'est pas intégrée dans le module MDT (contrairement à chez Theben par exemple) mais sur les documentations je n'ai pas trouvé le courant consommé par entrée. Il faudra faire une mesure et vérifier ensuite à ne pas dépasser la valeur maxi de la sortie Blanc/jaune de l'alimentation.
Par contre, est il possible de se servir de l'alimentation "shoke free" fourni par l'alimentation MDT 960mA sur le cable Blanc-Jaune pour cela, comme c'est le cas pour la station météo de pluie de MDT ?