Je crois que tu confonds température de consigne du caloporteur et température de consigne de la pièce.
Sur ce système tu as 2 circuits indépendants pour le cas où tu aurais 2 systèmes de chauffage avec des températures différentes comme par exemple des radiateurs classiques alimentés à environ 60-70°C et un plancher chauffant lui alimenté à environ 30°C.
C'est cette température de consigne que tu dois fournir à ta passerelle modbus.
Ensuite au niveau de la distribution via les électrovannes, la température du fluide caloporteur diminuera lors de la circulation dans le circuit. Si les températures de consignes sont atteintes dans toutes les pièces et que les vannes sont donc fermées alors la pac s'arrêtera dès que le fluide caloporteur aura atteint sa température de consigne (30 ou 60°C dans notre exemple) et la pac ne fera qu'entretenir cette température puisque le fluide caloporteur ne se refroidira pas par absence de circulation.
Sur ce système tu as 2 circuits indépendants pour le cas où tu aurais 2 systèmes de chauffage avec des températures différentes comme par exemple des radiateurs classiques alimentés à environ 60-70°C et un plancher chauffant lui alimenté à environ 30°C.
C'est cette température de consigne que tu dois fournir à ta passerelle modbus.
Ensuite au niveau de la distribution via les électrovannes, la température du fluide caloporteur diminuera lors de la circulation dans le circuit. Si les températures de consignes sont atteintes dans toutes les pièces et que les vannes sont donc fermées alors la pac s'arrêtera dès que le fluide caloporteur aura atteint sa température de consigne (30 ou 60°C dans notre exemple) et la pac ne fera qu'entretenir cette température puisque le fluide caloporteur ne se refroidira pas par absence de circulation.