20/02/2018, 16:04:57
(20/02/2018, 10:06:38)Ives a écrit :(20/02/2018, 09:15:38)beucherm a écrit : la température du fluide ( généralement 30°C pour du chauffage au sol ) ne bouge pas non ?
Si en fonction de la loi d'eau (réglage pente et pied de courbe dans la PAC ) qui ajuste la température de départ en fonction de la température extérieure (sonde de température extérieure à placer au nord).
La régulation KNX consiste à piloter les vannes électrothermiques sur les retours de chaque circuit (régulation en PWM) ; il faut prévoir un circulateur électronique qui va se couper automatiquement lorsque toutes les vannes seront fermées.
On peut aussi utiliser une soupape différentielle qui boucle le départ sur le retour en cas de trop forte pression (cas des vannes en ALL OFF), l'avantage c'est que c'est un élément de plomberie, pas de risque de défaillance électronique.
Si quelqu'un connait un contre indication, ça m'intéresse, je suis en train de m'équiper de la sorte.
Par contre petite question : pourquoi les vannes sur le retour (j'ai monté les miennes sur le départ, j'ai fait une bourde ) ?